醫院裝修消毒供應中心應如何裝修設計呢?

醫院消毒供應中心的裝修設計,是醫院設計的一個重要部分。消毒供應中心承擔各科室所有重復使用的診療器械器具和物品的清洗、消毒、滅菌,以及無菌物品供應。那么,對于醫院裝修消毒供應中心應如何裝修設計呢?

一、平面規劃

1、對外,醫院消毒供應中心應自成一區,位置相對獨立(遠離地下室或半地下室,高層醫院可設置在一層),周圍應無污染源,供水供氣便利。內部則應通風和采光良好。

可鄰近手術室、產房、臨床科室等部門,但通常和手術部門形成同層或上下層關系,并有專用通道相連(污染通道和清潔通道分開,設緩沖間)。

2、對內,醫院消毒供應中心的建筑布局應分為輔助區域和工作區域。輔助區域包括工作人員更衣室、值班室、辦公室、休息室、衛生間等。

工作區域則可劃分為3大區:

去污區:醫院消毒供應中心內對重復使用的診療器械、器具和物品,進行回收、分類、清洗、消毒(包括運送器具的清洗消毒等)的區域,為污染區域。

檢查包裝及滅菌區:醫院消毒供應中心內對去污后的診療器械、器具和物品,進行檢查、裝配、包裝及滅菌(包括敷料制作等)的區域,為清潔區域。

無菌物品存放區:醫院消毒供應中心內存放、保管、發放無菌物品的區域,為清潔區域。

3、工作區域流線設計應參照以下標準——單向通道,物品由污到潔,不交叉,不逆流;空氣流向由潔到污。

醫院裝修消毒供應中心應如何裝修設計呢?

二、建筑設計

醫院消毒供應中心裝修設計始終要堅持“建立安全屏障,實行隔離”原則,人流、物流、氣流潔污分開。詳細情況可參考以下幾點:

1、去污區、檢查包裝及滅菌區,和無菌物品存放區之間應設實際屏障。

2、去污區與檢查包裝及滅菌區之間設物品傳遞窗,并分設人員出入緩沖間(帶)。檢查包裝及滅菌區設專用潔具間的,應采用封閉式設計。

3、去污區采用通道式雙門互鎖傳遞窗;清潔區設清潔敷料入口和緩沖區;設無菌室緩沖間和單獨無菌間。

4、各緩沖間(帶)應設洗手設施,采用非手觸式水龍頭開關。無菌物品存放區內不應設洗手池。

5、工作區域盡量采用自然光??臻g可采用色彩區分,以加強區域識別。

6、工作區域的天花板、墻壁,應無裂隙、不落塵,便于清潔和消毒。地面和墻面踢腳及所有陰角,都應采用弧形設計(便于清潔)。

7、污染走廊應全封閉,走廊寬度一般為1.5m。清潔走廊亦采取全封閉。

8、無菌物品存放架(柜)距離地面高度應≧500px,距離墻應≧125px,距離天花板應≧1250px。物品放置應固定位置,設置標識。

三、材料要求

總的要求是不產塵不積塵,耐腐蝕,便于清洗和消毒,防潮防火防霉變。

1、吊頂裝修要平整嚴密,不留縫隙。材料要防腐防潮易清潔,色彩樣式美觀(塑料、PVC、金屬板)。

2、墻面應使用不易開裂、阻燃、耐碰撞,易清洗、耐腐蝕的材料,比如鋁扣板和彩鋼板。不宜用瓷磚(有接縫,容易積存污垢及不便清潔)。

3、地面需平整、防滑,易清洗、耐腐蝕,可采用面磚。清洗間用水量大,建議地面選擇瓷磚等防水材料。

4、設備夾層應進行裝飾,做好房頂和地面的防水。

5、門窗結構宜簡單,要求表面光滑易擦洗,關閉后密封性好(可搭配鋁合金框搭配中空玻璃)。

四、水電設計

對于醫院消毒供應中心裝修水電設計需注意一下幾個方面:

1、工作區域排水污染嚴重,需集中至醫院污水處理系統。地漏應采用防返溢式。

2、高溫消毒設備應采用金屬排水管。

3、這一區域電力負荷大,電纜要有富余。宜采用強電系統,專線供給,單獨設置電力機房或雙路供電。

4、考慮到用電安全,室內布線避免明露,電源插座要采用防水安全型。配電管線應為金屬管敷設,如果穿墻和樓板還應加套管。

5、應單獨設置空調系統(自動控制和室內手動控制),如有凈化需求可加裝空氣過濾裝置和加壓送風系統。

6、采用器械通風的,去污區保持相對負壓,檢查包裝及滅菌區保持相對正壓。工作區域的溫度、相對濕度、機械通風換氣次數,及照明要求。